机组应用在内蒙古,,安装在室外,低环温可达-30度,压缩机排气管冻裂了,请教高手分析原因。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zl520025
    zl520025 沙发
    质量+震动!!!!!
    2011-06-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    应该不是冻裂的。
    更大可能是材质,或烧焊工艺不量。
    也可能是没有配管设计减震措施缺乏。