土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气管低环温时冻裂问题

压缩机排气管低环温时冻裂问题

发布于:2011-06-02 17:20:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组应用在内蒙古,,安装在室外,低环温可达-30度,压缩机排气管冻裂了,请教高手分析原因。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zl520025
    zl520025 沙发
    质量+震动!!!!!
    2011-06-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    应该不是冻裂的。
    更大可能是材质,或烧焊工艺不量。
    也可能是没有配管设计减震措施缺乏。
    2011-06-09 16:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2011年中国空调压缩机市场走势分析

2011年中国空调压缩机市场走势分析

回帖成功

经验值 +10