有一栋十层共计三十套.每套12KW.电缆是YJV22-4*240+120.分支是4*35+25的.每层的分开关应该配多大.总开关应该配多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
现在普遍采用的还是接触器控制投切电容,因为造价比较低,不过比较容易坏
不过从长远来看,用可控硅的比较好,
可控硅补偿效果好,基础上免维护,虽然开始投入大点,
此外跟你使用的设备有关系,象如果点焊都是瞬间工作,接触器的投切根本就补偿不上
我厂就是作无功功率补偿设备的厂家,你有问题可以来电询问,
我的QQ:56926902
手机:13898819771
回复 举报