氨分板换装置水温下不来,是什么原因
氨分板换装置水温下不来,是什么原因
氨制冷系统中,氨分板换装置对酒精水进行降温,酒精水进水温度是-1,本来是出水温度可以达到-7,不知道什么原因,这几天温度只能达到-2.6左右。压缩机的吸气压力在0.2Mpa左右没有变化,请高手指点到底出了什么问题,酒精水温度为什么会下不来
发布于
2011-06-02 15:26:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hurry88
此时压缩机是什么状况?原来氨分板换能降温的时候,压缩机开的是什么状况(能量),现在降不下来的时候压缩机是什么状况?
如果降不下来温的时候压缩机开的能量比原来少了,那就有可能是板换堵住了。压缩机跑油。
[
本帖最后由 hurry88 于 2011-6-13 16:53 编辑
]
2011-06-13 16:52:13
来自 PC
评论
举报
wangyiyanjiu
氨液不足,气循环
2011-06-07 22:04:07
来自 PC