土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨分板换装置水温下不来,是什么原因
氨制冷系统中,氨分板换装置对酒精水进行降温,酒精水进水温度是-1,本来是出水温度可以达到-7,不知道什么原因,这几天温度只能达到-2.6左右。压缩机的吸气压力在0.2Mpa左右没有变化,请高手指点到底出了什么问题,酒精水温度为什么会下不来

全部回答(10 )

  • hurry88
    此时压缩机是什么状况?原来氨分板换能降温的时候,压缩机开的是什么状况(能量),现在降不下来的时候压缩机是什么状况?
    如果降不下来温的时候压缩机开的能量比原来少了,那就有可能是板换堵住了。压缩机跑油。

    [ 本帖最后由 hurry88 于 2011-6-13 16:53 编辑 ]
    2011-06-13 16:52:13 来自 PC 评论 举报
  • wangyiyanjiu
    氨液不足,气循环
    2011-06-07 22:04:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10