对预作用系统高位水箱容积要不要考虑配水管道的充水

发布于:2006-05-09 21:00:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范GB50084-2001(05)10.3.2 干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求,对高位水箱没有此项要求,按规范理解高位水箱可以不考虑配水管道的充水容积,但道理上好像不妥;此外同时满足的意思是另外加上充水容积还是有效水容积不小于充水容积就行呢,请高手指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    关键有时预作用系统不是局部的,而是整个范围都是预作用,管网容积超过30立方
    2006-08-25 09:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    是应该有考虑一下的,一般超过3000L就0要有加速排气,所以一般至少应该有3立方米的余量。
    2006-08-24 21:39:24