土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 请教地下汽车库坡道的利用

请教地下汽车库坡道的利用

发布于:2011-06-02 14:14:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
请教:
1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?
2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?

谢谢!

[ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 易水寒zjh
    易水寒zjh 沙发
    汽车库有两个疏散口:汽车疏散口和人员疏散口,两个疏散口必须分开设置
    1、汽车坡道就是汽车疏散口,单车道不小于4米,双车道不小于7米
    2、人员疏散口每个防火分区两个,
    两种疏散口的设置具体要求你去看汽车库防火规范。
    汽车库的两个出入口在人防工程中,都可以作为人防出入口使用。
    需要注意的是,战时和平时时分别考虑的,不要混淆。
    2011-09-21 10:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • daming30
    daming30 板凳
    再补充三个问题:
    以下问题都是地下车库,不是人防的:
    1、车库设计规范规定:“排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m”,这里的“排烟口”是否可以是排烟道的进风口?
    2、看到不少项目两个防火分区共用排风机房,并且共用出顶面排烟道。不知道是否有问题?
    3、排风管是不能穿越防火分区的,但是新风管道可以。请教新风管道穿越防火分区是否有限制?
    2011-06-14 09:28:14

    回复 举报
    赞同0