土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 卧式泵案例分析

卧式泵案例分析

发布于:2006-05-09 20:18:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、数台卧式泵,为降噪音,在每台水泵下均设置弹簧减振器。经过3个月运行后,水泵振动异常,请问原因是什么?
2、90KW的水泵,用70平方毫米的电缆。启动方式为降压启动,可是每次运行均在40-50秒左右,空气开关跳闸,试分析?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei020420
    lwei020420 沙发
    学习
    2006-06-26 10:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • niuniu0915
    niuniu0915 板凳
    不会是管路的问题。
    我觉得还是减振器的原因,因为水泵是卧式的,而减振器若是均布的话,那么弹簧减振器中的距离近荷载的那几只就可能会疲劳而失效,从而产生振动。
    规范上有立管不得设弹簧减振器,设橡胶减振器是可以,但是原因呢?
    2006-05-15 17:39:15

    回复 举报
    赞同0