土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管线遇到涵洞的表现

排水管线遇到涵洞的表现

发布于:2011-06-01 23:09:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。
这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。
请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?
1、做倒虹吸?实在是对排水不利。
2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。
3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。
所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。
请问各位同行有没有更好的办法啊?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hdxrm
    hdxrm 沙发
    其实三种方法都可以,也都自己或者见别人用过。
    个人认为尽量采用降标高或改路线的办法避开涵洞,但需注意,实际中有可能遇到上下游管道已按设计施工,突然发现原勘测资料里未记录的涵洞,这时候降标高的办法就不行了。
    倒虹吸的方法,如果流速足够,加上定期护理,一般也不存在问题,但就怕疏于管理。
    穿越井的方法也用过,但需要注意校核一下排水管道对于涵洞过流的影响,还有涵洞过流时夹杂的砂砾杂物等对排水管道的损伤。
    2014-01-19 20:43:19

    回复 举报
    赞同1
  • 在水一方oo
    实在避无可避,只能做结合井了,确保涵洞过水断面不受影响
    2014-01-14 21:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水管道水利计算

一段管道中途当遇到 从一个片区(100ha)的面积的转输流量过来,这个转输流量怎么计算。这段转输流量取T(径流时间)怎么取值。假设如果直接取15min或者10min 是不是大了?因为通常这么大的面积的T一般较大。这样算出的转输流量一般比较大。请问同行一般这样的转输流量是如何计算的?

回帖成功

经验值 +10