是不是一定要下段流量大于上段流量。 我们老总说:如果不这样就是设计的不合理。 比如一段雨水管道上有是D1000 坡度1%(按道路坡度来),下游是D1000,坡度0.5%。同样计算两段管道都能满足设计的流量要求,只是下段流量小于上段管段输水流量,就说设计不合理。应该把上有管道坡度放缓或者适当减少上有段管道管径?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
gaolong19880412
沙发
谢谢分享!
2017-08-15 16:05:15
赞同0
-
huangzhimin
板凳
雨水主干管中途接入100ha面积的转输流量时,如果要单独计算接入100ha面积的雨水量,可按设计有关规定和要求分段布置另计算;如果要继续接入100ha面积雨水后计算下一段雨水主干管的雨水量,可按上一段设计规定和标准,在计算下一段雨水量时增加接入100ha的面积数即可。