谁能给我详细比较三绕组变压器和双绕组变压器的结构及特性区分
第三个绕组问题

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wcg9720
    wcg9720 沙发
    要说容量比是100/100/100,能量就不守恒了,这是怎么回事
    2008-10-13 16:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • hrb-lsh
    hrb-lsh 板凳
    三绕组变压器就相当于三台两绕组变压器,但很明显其成本要比三台两绕组变压器低很多
    三绕组变压器还有一个容量分配的问题,一般来说中压或低压为50%容量,一般容量分配为100/100/100或100/100/50或100/50/100等,但是总有两个是100%容量
    2007-09-05 23:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的声音越来越大了

变压器的声音越来越大了我司供冲压机的变压器是2000KVA的干式变,因为冲压机的电流特点是大(一台800A左右)短(10秒左右)启动平凡。每天4台冲压机一起工作电流表就象是跳舞一样,我们的变压器声音是越来越大了(供其他设备的变压器不会有此现象)但温度正常。请问谁有解决问题的办法吗?