土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ dw系列断路器可以下进线吗?
狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊

全部回答(3 )

  • liqing126
    DW的断路器不能下进线,如果要下进线,要降容,
    2011-06-05 17:48:05 来自 PC 评论 举报
  • liuxin01
    一般不要下进线,设计的时候拉弧的考量是不一样的,尤其是较大的断路器
    2011-06-05 15:45:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10