如果用复合开关来投切电容,还用串联电抗器来抑制涌流吗?
如果用复合开关来投切电容,还用串联电抗器来抑制涌流吗?
如题。如果串联单相电抗,为什么中间的反接,我师傅说B相的电抗器可以不接,真的可以吗。
[
本帖最后由 s.l_good 于 2011-6-15 19:22 编辑
]
发布于
2011-06-01 21:11:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wangspower
一台优质的复合开关本身就有电压过零投入和电流过零切除的功能,如果为了限制投入电容器的涌流就没有必要再串联电抗器了!
2011-12-12 20:36:12
来自 PC
评论
举报
扬州华锦电气
楼上所言极是;正如现在市场上那种所谓智能电容器就存在这个问题,它把电容器、复合开关、微断、有的还把电抗器也组合在一起,体积是小了安装是方便了,但故障率就高多了、维修运行成本也就大的多了。