土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如果用复合开关来投切电容,还用串联电抗器来抑制涌流吗?
如题。如果串联单相电抗,为什么中间的反接,我师傅说B相的电抗器可以不接,真的可以吗。

[ 本帖最后由 s.l_good 于 2011-6-15 19:22 编辑 ]

全部回答(7 )

  • wangspower

    一台优质的复合开关本身就有电压过零投入和电流过零切除的功能,如果为了限制投入电容器的涌流就没有必要再串联电抗器了!
    2011-12-12 20:36:12 来自 PC 评论 举报
  • 扬州华锦电气
    楼上所言极是;正如现在市场上那种所谓智能电容器就存在这个问题,它把电容器、复合开关、微断、有的还把电抗器也组合在一起,体积是小了安装是方便了,但故障率就高多了、维修运行成本也就大的多了。
    2011-06-19 10:24:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10