土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选择断路器的极数?
如题!谢谢!

全部回答(16 )

  • pan_white
    下面是教授级高工的配电保护讲稿的节选:
    四极(双极)开关不能滥用
    IEC461.2:
    在TN-C系统中,PEN不得被隔离或开关
    在TN-S系统中,N不需要隔离或开关
    对危险1区,要求同时断开相线和N线.
    对危险2区,没要求,但检修时最好也断开N线
    在TT系统中,应为电修设四极开关,
    在IT系统中:不存在N时,三极; IT系统当N引出时,因电气维修安全是要装四极开关

    建议:总进线及母联开关,带漏电保护时,用四极,否则用三极
    MCC及配电柜进线四极隔离开关出线回路用三极开关或单极,但对危险1区用4极或2极开关

    2006-05-24 13:40:24 来自 PC 评论 举报
  • weishuqing88
    单相负载与单相支路什么区别为么选择断路起不一样啊
    2006-05-22 21:59:22 来自 PC 评论 举报
加载更多