钢结构工程
\
需要计算地震作用吗?
需要计算地震作用吗?
原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.
发布于
2006-05-09 14:40:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
名栋优图
需要进行整体抗震计算,这样你可以了解现有结构抗震情况——尤其连接加钢梁的混凝土柱的强度和配筋是否满足?
是否需要加固?
2006-05-15 14:51:15
来自 PC
评论
举报
名栋优图
我是施工单位的,我遇到这种问题处理:
(1)事先做一块带孔钢板,类门式钢梁的端头板——通过化学锚栓与混凝土柱相连。
(2)然后在钢板上焊一个托板——可以直接与上一块钢板一起焊接。
(3)钢梁的腹板与钢板焊接,下翼缘与托板焊。
我一般是按刚接算得。化学锚栓的计算有专用软件,到网上找一找。
2006-05-15 14:35:15