弱电信号线怎么做防雷?
弱电信号线怎么做防雷?
室外传感器的4~20ma信号通过100米的屏蔽线进入设备。请问怎么做防雷?
至少在100米线的两端把屏蔽线接地?
在设备处加信号防雷器。
是否可以只短接 不加信号防雷可以吗?
[
本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-1 16:12 编辑
]
发布于
2011-06-01 16:08:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
bjx1025
区管 威武
2011-06-09 13:17:09
来自 PC
评论
举报
lingxuct
两端接地处是等电位也不行,等电位只能屏蔽平常的干扰,且不能屏蔽雷电感应。因两端接地后,屏蔽层形成环路,雷电产生的强电磁波会在屏蔽层形成瞬间(冲击性质的)强脉冲(电流),这个电流产生的磁场将影响芯线正常工作。
2011-06-09 11:07:09
来自 PC
评论
举报