土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 混凝土外墙开洞

混凝土外墙开洞

发布于:2011-06-01 16:00:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
地下室打混凝土的时候没预留消防排给水管道的洞口,后来强行打的洞现在该怎么处理

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • funiao1214
    funiao1214 沙发
    haf fsdfdfafd
    2011-08-12 21:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • biao-tiger
    biao-tiger 板凳
    如果墙体开洞尺寸小的话,自己用碳纤维布沿双向双层包一包,再刷上防火保护层就可以了。要是开的洞口尺寸较大的话,那就要对该墙重新计算评定并且加固处理。
    2011-06-03 10:50:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。