土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM板配筋为什么这么大?

PKPM板配筋为什么这么大?

发布于:2011-06-01 15:43:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一、基本资料:
 1、房间编号: 74
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/
3、荷载:
 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2
 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2
  计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm
  板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:
  Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M
Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M
Asx=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%

  My =(0.03024+0.05481/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2= 14.65kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.02603+0.07758/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 5.44kN•M
My= 14.65 + 5.44 = 20.10kN•M
Asy=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%

  My' =0.10828*(1.20*130.0+1.40*130.0)* 1.2^2 = 52.70kN•M
Asy'=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%


这是用PKPM算出来板的配筋,是如何计算出来的?怎么这么大?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • a200108085
    a200108085 沙发
    荷载没有错,是矿仓,里面有10米高的矿,板开1500X1500的洞,所以洞口都布梁,板的跨度就小了。
    弯矩最大只有30多,怎么算配筋也不会这么大啊?
    2011-06-02 08:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • bigbear308
    bigbear308 板凳
    1.2x1.9m的板,厚600,恒载130,活载65,my god!这板是干什么用的?
    2011-06-02 01:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm建模常见问题

论文简介: pkpm建模常见问题 附件名:2011611306893746159.zip 文件大小:115K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10