【请问】接地防腐用的焊接处沥青涂多厚?
【请问】接地防腐用的焊接处沥青涂多厚?
哪位知道接地施工防腐用的焊接处沥青涂多少厚度为宜啊,老外要求指出涂多厚,查不到相关资料,是否盖住焊痕就好
发布于
2011-06-01 14:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
淮岸听风
呵,通常就是刷那么两下,把原色盖住。具体厚度不知道,也没法检查吧。
2011-06-07 10:09:07
来自 PC
评论
举报
ming0330
在实际做时,第一遍用刷子刷到看不到原痕迹,再刷第二遍看不到第一遍痕迹,就可以达到要求了!