土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】ABB共箱柜,三个电缆接线头处只接两个,可以吗?

【求助】ABB共箱柜,三个电缆接线头处只接两个,可以吗?

发布于:2011-06-01 14:44:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ABB共箱10KV共箱柜,电缆接头处,只A,C相接电缆连接头,B相就用上面自带的泡末封堵上,可以吗?
很多人说可以,说供电局很多都这样搞的,有的人认为不行,大家是怎么看的,能说出什么依据吗?

[ 本帖最后由 liulu52z 于 2011-6-3 16:35 编辑 ]

IMG_0243.jpg


IMG_0244.jpg


IMG_0245.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhen1984
    yuhen1984 沙发
    取AC相当然可以,但关键是B相绝缘要做好,最好选用专业厂家专门封堵的绝缘套
    2012-05-28 15:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • desparado
    desparado 板凳

    学习学习
    2012-05-28 15:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】安装后过水的GZS高压柜如何修复?

安装后过水的GZS高压柜锈蚀严重,请教各位出出主意,谈谈看法,用什么方法,什么措施如何才能修复这些柜?使其能够送电运行?

回帖成功

经验值 +10