发布于:2011-06-01 14:01:01
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
结构菜鸟对“PKPM箍筋的简算方法”的不同看法;向沧海一粟兄及grandcanon兄致敬
GAsv-Asv0
其中G----为箍筋配筋标志,
Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2),
Asv0----为梁非加密区抗。剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2)。
在PKPM计算结果所给出的箍筋配筋面积需人工调整。SATWE计算参数输入里配筋信息需要输一个箍筋间距,程序是以此间距来计算配筋面积,Asv就是在@一定时的箍筋截面面积之和,例如加密区间距为100,satwe参数配筋信息里也输入100,则加密区配筋面积可直接依据箍筋的肢数引用计算,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
2、 举例说明如何计算和选钢筋
例SATWE计算结果G0.5−0.2 ,
(1)G0.5表示箍筋在加密区内,定义的间距为100mm时箍筋截面面积应为0.5cm2
(2)0.2表示非加密度长度范围内,箍筋间距为100mm,箍筋截面面积为0.2cm2。
方法原理(假设箍筋均为双肢箍):
我们知道0.2是在间距100mm下的箍筋截面面积之和。假设非加密区的间距为A100(A=1.5,2,2.5......),间距由100mm改为A100,面积要扩大A倍,即为A0.2。双肢箍时,每肢面积=A0.2/2=0.1A。
以下内容与grandcanon兄算法不同
假设取6个的箍筋;查钢筋表6mm的钢筋面积为28.3;6-100双肢箍的计算(2x28.3)/100=0.5664;(2x28.3)/150=0.3773;(2x28.3)/200=0.283
假设取8个的箍筋;查钢筋表6mm的钢筋面积为50.3;8-100双肢箍的计算(2x50.3)/100=1.066(2x50.3)/150=0.67;(2x28.3)/200=0.503
以此类推大家自己制个表,倒是“按图索骥”就更方便了
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报