土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座箱内如何设保护开关?

插座箱内如何设保护开关?

发布于:2011-06-01 11:06:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    告诉业主,普通三相插座是没有N线的(四孔),如需要N线则装五孔插座。

    一般16A及以下插座,可以装在PZ-30箱内,总开关不设漏电保护,每个插座分别装DZ47LE-63/1N-30-xxA和DZ47LE-63/3-30-xxA,找可以安装在卡条上的插座。
    2011-06-01 13:20:01

    回复 举报
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    总容量20KW,三相负荷和单相负荷各是多少没说,如何先插座多少A?
    2011-06-01 17:41:01