请问建筑雨水污水出户管接入到小区检查井。检查井有什么布置原则吗?
就比如附图建筑污水管 我要布置室外污水井
有的管间距5米 有的3条管间距分别为4米、4米
这样1、2条管布置一个检查井会不会太多且间距太密?
可以如果不这样一般施工3、4条以上出户管接入一个检查井就比较困难了。
还请前辈们指点下出户管检查井有什么布置原则。
所以请各位前辈们帮解答下。万分感激!!

70.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoq1021
    xiaoq1021 沙发
    其实有机会去现场看看就明白了
    2015-03-30 16:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • tuoer55
    tuoer55 板凳
    绘制排水总平面图时:
    室内出墙管可以不画出来,只在出墙管对应位置设置污水井、雨水井即可。以后由施工单位就近将出墙管接入检查井。
    但是,设计应该责任心强点,雨、污水出墙管应该各示意一根,就近接入检查井,并且,雨污水检查井设置应该规范、合理、定位好。检查井大小、管材、管径、参照的规范等应该有说明。
    其余的施工单位会自己弄的。
    (多个污水出墙管可以接一个井。为便于清理,雨水管可以间接排入检查井)