论文简介:

摘要 以上海通用汽车有限公司制冷站为例,比较了一次泵和二次泵变流量系统的能耗,
结果表明,一次泵系统的耗电量仅为二次泵系统的68 %。
关键词 一次泵 二次泵 变流量 变频控制



附件名:2011611306893679909.zip

文件大小:140K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • meilanhou
    meilanhou 沙发
    文章的结论是:一次泵变流量比二次泵变流量节约水泵能耗32%,二次泵变流量比二次泵定流量节约水泵耗能26%。
    2011-08-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • summer_cad
    summer_cad 板凳
    由此可见一个问题
    变频技术的性价比不是很高
    2011-08-04 09:26:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京南站工程污水源热泵系统应用技术

论文简介: 简述北京南站能源站的污水源热泵系统的工作原理、系统构成;介绍污水源热泵系统施工工艺、施工过程、设备管路安装方法、单机调试及施工注意事项;给出系统测试及运行分析,并简单给出系统节能性分析;对污水源热泵系统采用的自动控制管理系统进行介绍,通过各传感器、设备运行参数的采集分析给出最优化运行策略,达到经济节能运行的目的。本系统运行两年来平稳且节能环保,符合国家能源发展战略。