土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
简单吗?很简单
简单吗?很简单
一个厂区,没有市政给水,做一个屋顶水箱供整个厂区消防用水,室外消防用水量为35L/S,室外消火栓要按2个小时流量算吗
发布于
2006-05-09 11:03:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
猪仙
参照星级宾馆的做法,兼作游泳池,创意独到。
2006-05-10 09:58:10
来自 PC
评论
举报
marlboro777
支持楼上的,你要在屋顶上修游泳池呢?汗啊
2006-05-09 13:10:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhj031
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
44
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
支持楼上的,你要在屋顶上修游泳池呢?汗啊