发布于:2003-03-11 20:56:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本人刚入行,请前辈们不吝指教!一小区12万平方,生产家私的厂房九间,宿舍五栋。厂房整齐排列成三排三列。每间厂房面积3千平方。

请问布置给水消防管(给水消防合用)的时候是否每间厂房室外管线都要成环状型?

两间厂房才成环状型可以吗?有何原则?每间厂房都要设喷淋?要有两条进水管?做总图时还要注意什么?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • top11
    top11 沙发
    我再加一条没要两条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。就建消防水池吧!
    2003-03-12 00:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
    第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
    三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个;
    第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:
    三、室外消火栓的间距不应超过120m;

    别管成什么样的环,同时满足以上两条我想就可以了。