土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ @50箍筋没见过,有木有?

@50箍筋没见过,有木有?

发布于:2011-06-01 07:55:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM挑梁计算出来的箍筋是6@50的钢筋,间距也太小了,不知道是什么原因?迷惑中,是计算错误吗?


这种情况发生在砌体结构中,悬挑梁下无构造柱,我计算试过了,倘若有构造柱,箍筋6根150,若挑梁下无构造柱,就会配出6根75的,另外问一下,6根75 可以手动改成8根100的吧,我图都出了,不知道有何隐患?求解答。。。

[ 本帖最后由 jorlinm 于 2011-6-2 15:01 编辑 ]

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛2131
    牛2131 沙发
    这个问题我出现过,后来重新装了一遍软件就好了!是软件出错误了!
    2011-06-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • samsung01
    samsung01 板凳
    抗规6.3.2条表6.3.3规定:梁箍筋加密区最大间距为h0/4
    2011-06-14 17:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中柱箍筋的数据Asvj是单边箍筋面积吗

比如一个一级框架中柱截面BXH=700X 800,砼强度等级为C40,计算箍筋间距按100输入。轴压比为0.64,B边和H边的单边配筋面积分别为25和28,柱角筋面积为4.8,节点域计算箍筋即(Asvj)为8.2,。 请问根据程序给出的这个值怎样确定各边的箍筋肢数和单根箍筋的截面积

回帖成功

经验值 +10