土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请教:如何根据风柜的表冷器的尺寸计算制冷量
最近一单工程,调试时发现效果不是很好,风够大,但不够冷,设计时选型的冷量是够大的,怀疑设备的冷量达不到要求

全部回答(2 )

  • 怡新
    问题就是:经过表冷气的制冷量等与送风量乘以焓差(盘管前后)。
    2006-05-30 11:06:30 来自 PC 评论 举报
  • hane
    第一步:看一下是不是大品牌的盘管,大品牌的盘管迎面风速一般是在2.5m/s 其他有的做到2.6~3m/s .当然这一部最好亲自去现场量一下;记得要取风速平均值.
    第二步:测量一下盘管前后温湿度(最好是根据干球温度及露点温度来确定),查图找到其焓值.

    第三步:计算:1.2Kg/m3*风量m3/h*焓差Kj/Kg/3600=制冷量Kw
    通过以,就可以确定盘管能力了.在判断盘管能力不能单靠直觉,要用实际数据去证明是否达到要求.
    2006-05-29 16:40:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10