现在做KYN28-12的一批柜子
一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下
一般是电气联锁,还是机械联锁呀?
二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?
其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.
可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。
希望可以听取大家的意见:)
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
还可能还有两个问题:
1、发电机的额定电压一般是6kv的。一般发电厂厂用电都是6kv系统。
2、如果作为发电机出口短路器,估计50ka是不够的。另外,除后短路器对开断直流分量有严格要求,与普通的配电短路器不一样。
所以,个人认为,应先搞清楚这两台短路器在系统中的位置。如果是放在厂用电系统,5000a应该是不要的。一般情况下600mw的机组厂用电6kv系统主参数大多为4000A/50KA。可以自寻一下设计人员,说不定他真的笔误。
另外,国产的4000A以上的短路器选用还是要小心。