发布于:2011-05-31 18:34:31
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
1、氢气露点温度规定-25℃——0℃
露点温度越低氢气含水量越高,对金属构件不利(酸腐)
露点温度越高氢气含水量越低,对非金属构件不利(脱水,裂纹倾向,裂纹使构件韧性下降,脆性提高,产生裂纹。短路时受电动力作用易碎裂,小裂纹使材料绝缘产生缺陷,
<指材料疏松>
绝缘性能降低,可能造成短路)
2、 三相比单相优点:同样原材料三相电机比单相电机容量大50%;输送同样容量,三相比单相节约有色金属25%;三相输电损耗电能少 阀形避雷器阀片电阻是非线性的,高压小,低压大
3、磁场强度H=磁感应强度B/磁介质导磁率μ
H单位A/m, B单位T, μ单位H/m
4、三相断路器,其最大热稳定电流是指在5S内各部件所能承受的热效应所对应的最大短路电流的有效值。在运行中蓄电池的电解液温度升高(允许工作温度)蓄电池的内阻将减少。
5、两种不同金属材料,把其中一端对焊起来,另两端与电压表相连,当两端之间有温度差时,就会产生温差电动势,这种现象称为赛贝克效应,这种导体的组合称为热电偶。
6、正弦交流电的平均值等于0.9倍有效值。
7、测绝缘时,把直流电压加到绝缘体上,将产生一个衰减性变化的最后趋于稳定的电流,该电流由电容电流、吸收电流、传导电流三部分组成。
8、半导体特性:热敏、光敏、掺杂特性。
9、电流互感器电动力稳定倍数是互感器所能承受的最大电流的瞬时值与该互感器额定电流的振幅值之比。
10、电力系统内,由于操作失误或者故障发生后,在系统某些部分形成自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振时,引起的过电压持续时间有很长周期性。
11、平行导体间作用力公式
F=μ0 I2L/(2πD)
μ0----真空导磁系数4π*10-7H/cm
L---导线长度 I--导线电流 D--线间距离
空心线圈电感L=μ0N2S/L
N----匝数 S---线圈截面积 L---长度
12、高压断路器多断口结构的原因:每个断口电压降低,使每段弧隙恢复电压降低;把电弧分为小电弧串联,在相等触头行程下比单断口电弧拉伸更长,增大弧隙电阻;多断口使总的分闸速度加快,介质恢复速度增大。
13、常见雷几种?哪种危害最大?
平时大多数线状雷,放电痕迹呈线形树枝状。有时出现带形、链形和球形。云团之间的放电叫空中雷,云团对地叫落地雷。危害最大是落地雷。
14、事故照明必须是独立电源,要与常用照明严格分开,避免事故照明投入时,引起直流系统接地。 变压器中点接地装置电阻一般不超过4Ω。 运行中的刀闸口最高允许温度为80℃。二氧化碳灭火器怕高温,存放温度最高不超过38℃。可以扑灭10KV以下电气设备的火灾。
蓄电池浮充电运行如果母线电压持续下降超过许可范围时,应该增加浮充电流。蓄电池运行中,电解液温度不允许超过35℃。 直流电流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧,二次侧接上电流表,该表指示的是零序分量电流。 周围温度为25℃时,母线接头允许运行温度为70℃。
15、单相功率表接线:
16、三相两元件有功功率表接线
17、蓄电池折算标准温度(25℃)时容量公式:
Q25℃=IFTF/[1+△Q(T-25℃)]
IF -----放电电流
TF-------放电时间
△Q------电解液每升高或者降低1℃时蓄电池容量增加或者减少额定容量的值,为0.8%
T-------实际温度
18、蓄电池电解液比重随不同温度换算公式:
r15=rm+β(t-15℃)
r15------15℃时比重
rm-----实际温度时比重
β-----比重温度系数,0.00074
t------实际温度
19、蓄电池浮充电流计算
IFC=IBCQ/QH
IFC-----连续浮充电流
IBC-----极板自放电所需要补偿的充电电流百分比,一般1%
Q-----蓄电池总容量
QH-----蓄电池单位极板容量
20、蓄电池电势
E=a+d
E-----蓄电池电势
a------电解液比重
d-------电势常数,0.85V
21、磁石电话机送话器原理:送话器本身有电阻,正常通过电源施压有电流,讲话时声压作用于送话器振动膜,送话器电阻变化,通过的电流也变化,此电流信号作为声音信号的载体被传送,到对方话机还原。
22、电力系统自然调压:依靠合理调节电力系统中原有设备的运行方式来调压的方法,如调节发电机端电压、合理分配电厂无功功率等。
电力系统外加调压措施:使用电容器、同步补偿机(调相机)以及调压变压器等设备调压的措施。
电力系统经济运行:最经济的分配方法是用“等微增率法则”。适用于电力系统中各电厂间负荷经济分配,也适用于电厂中各设备及机组间负荷经济分配。
23、过电压分为外部过电压(大气过电压)、和内部过电压,外部又分为直接雷和感应雷,内部分为操作过电压、弧光接地过电压、电磁谐振过电压。操作过电压原因:1.切合电容器或者空载长线路 2.断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机3.中性点不接地系统中,一相接地后产生间歇式电弧等。蓄电池电动势的大小与极板上的活性物质的电化性质和电解液的浓度有关。当极板活性物质已经固定,则电动势由电解液浓度来决定。蓄电池内阻由极栅、活性物质、连接物、隔离物的电阻组成。影响因素:构成材料、组装工艺、电解液比重和温度等。因此,蓄电池内阻不是固定值,在充放电过程中,随电解液比重、温度和活性物质的变化而变化。 蓄电池自放电原因:1.电解液和极板中含有有害物质沉附在极板上,使杂质与极板之间、极板上各杂质之间产生电位差。2.极板本身各部分之间和极板处于不同浓度的电解液层而各部分之间存在电位差。这些电位差相当于小的局部电池,通过电解液形成电流,使极板上的活性物质溶解或者电化作用转变为硫酸铅,导致蓄电池容量损失。 蓄电池室爆炸原因:充电过程中,水被分解产生大量氢气和氧气,此混合气体不能及时排出室外,容易引起爆炸或者火灾。
24、摇表引线不许缠绕原因:摇表电压高,引线绝缘不好或者低于被测量物时,相当于并联一低值电阻,影响测量结果。特别是测量吸收比时,即使是绝缘良好的两根导线编织在一起,也会产生分布电容而影响测量准确性。摇表发出电压越高,测量绝缘电阻的范围越大。转速低于要求,测定值偏大。 蓄电池不宜过度放电原因:放电时,二氧化铅和海绵铅反应形成硫酸铅小晶块,过度放电会结成许多较大晶块,大晶块分布不均匀时,使极板发生不能恢复的翘曲。同时增大极板内阻。充电时大晶块很难还原,妨碍了充电的进行。蓄电池充电时,正极析出氧气,负极析出氢气。
25、安全色:二次线中,交流电压用黄色,交流电流用绿色,直流回路中正电源用红色,负电源用蓝色,信号和警告用白色。仪表上画红线表示极限运行参数。
26、断路器可以切断负荷电流和短路电流。负荷开关可以切断负荷电流,不能切断短路电流,短路电流靠熔断器切断。隔离开关既不能切断负荷电流,也不能切断短路电流。 熔断器装在刀闸负荷侧,因为断电后可以不带电工作。 万用表测量二极管好坏,正向电阻在几百欧姆,反向在几百千欧姆,则是好的。
27、钢心铝绞线运行时允许温度时70℃。隔离开关运行温度不允许超过70℃。系统内部过电压幅值基本与电网工频电压成正比。
28、为什么隔离开关用操作机构操作?
提高操作可靠性、安全性。操作机构可以使人员和隔离开关保持一定距离;使操作简化和省力;实现隔离开关和断路器的相互闭锁,防止误操作;实现远方电动操作。
29、电压互感器的高压侧保护一般用高压熔断器,熔丝一般0.5A。二次侧熔断器装在室外时,一般选用250V,6-15A的。室内时,一般4-10A。
携带型地线,应该由分股的软裸铜线编织而成,其截面积应该满足短路电流的要求,但是最小截面积不得小于25MM2。
蓄电池液面应该经常高于极板上沿10-20MM,15℃时,电解液比重应该在1.20-1.21之间。 温度较高时,铜容易氧化在触头表面生成氧化铜,使触头接触电阻大大增加,造成发热或者接触不良。在铜线头上镀一层锡可以改善。原因是锡可以紧密致密附着在铜表面防止铜氧化,而且锡的氧化物比铜氧化物导电率大。 高压油断路器油箱外表涂色,灰色表示运行时接地;红色表示运行时带电。 黄绿红试温蜡片融化温度为60、70、80℃。
30、感应过电压公式:UG=25IHD/L(单位KV)
UG-----感应过电压
I----雷电流幅值KA
HD-------导线悬挂平均高度
L-----直接雷击点与线路距离
31、我国仪表准确度分为7级。为了避免电路断开时触头上产生火花损害触头,在接触器触头上并联电容器。 3-10KV少油断路器油箱上通常焊一条铜焊缝,因为铜是非磁性材料,用它削弱电流在箱体上的感应磁通量所形成的闭路,减少在箱体中造成的涡流损耗。 热继电器的动作决定于温度,而与温升无关。 PT二次带电压自动调节时,一般不装熔断器。 发电机的发热主要由电流和磁滞损失引起。 电磁式仪表既可以测交流,又可以测直流。 PT接在空母线上给母线充电时,有的规定把一次刀闸断开,充电正常再投入,目的是防止铁磁谐振熔断一次熔断器。
32、直流电压表、电流表测量高阻值电阻,先串电流表再并电压表比先并后串误差小。因为先并使得总电阻(电压表与高值电阻并联的等效电阻)减小,电流表指示可能过大。最终使测量值比实际值低。先串则不会如此,电压表测量的就是电源电压,而电流表内阻极小,对电阻的分压作用很小,可以比另一种方法准确。测量低值电阻则正好相反,先并电压表后串电流表误差小。
33、单只避雷针保护范围:R=1.5H(H≤30M) R为保护半径,H为避雷针高度。 高频保护和载波通讯的阻波器利用并联谐振原理。
34、直流与交流耐压试验的优缺点:
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。
交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。
综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
35、
指材料疏松>
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习,谢谢楼板
回复 举报