土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 剪力墙的轴压比计算与框架柱的区别

剪力墙的轴压比计算与框架柱的区别

发布于:2011-05-31 17:48:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
剪力墙为名义轴压比,计算采用重力荷载代表值下剪力墙墙肢的轴向压力设计值。高规7.2.14(P77及P211条文说明)。我手算了一下SATWE数据的,重力荷载代表值作用下的设计值,1.2*恒+1.2*0.5*活,重力荷载分项系数为rG为1.2(有抗震组合),详见高规5.6.3(P46)。
而柱是考虑地震作用组合的轴压力设计值。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bingxin890113
    bingxin890113 沙发
    linjint 发表于 2011-6-1 10:25 剪力墙轴压比采用考虑地震作用分项系数的重力荷载代表值,柱轴压比采用考虑地震作用组合的轴压力那就是 一楼为正解呗 施兰青的有例题 N取1.2*恒载加1.4*0.5*活载,看了抗规之后觉得楼上是正解
    2013-05-10 14:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • linjint
    linjint 板凳
    剪力墙轴压比采用考虑地震作用分项系数的重力荷载代表值,柱轴压比采用考虑地震作用组合的轴压力
    2011-06-01 10:25:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。