土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】高层住宅防烟楼梯间前室自然排烟

【请教】高层住宅防烟楼梯间前室自然排烟

发布于:2011-05-31 16:38:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某23层带地下1层高层住宅,设置剪刀楼梯,为防烟楼梯间,楼梯间采用自然排烟,前室设置存在疑问,有几种情形
1、前室三层以上采取自然排烟。一层、二层由于周边沿街商铺设置造成无法设置窗户,那么这个楼梯间前室还能算自然排烟形式吗?是否需要设置机械加压送风。

2、另一种情况是二层以上前室设置开窗自然排烟,底层设置扩大前室无窗,设置透明玻璃大门(很厚,无法敲碎)。这种情况一般大家怎么算。

3、请教目前自然排烟的排烟面积到底如何计算,高规写可开启外窗面积,建规写自然排烟口的净面积,上海是净面积,那么这个净面积应该如何计算。比如一般的侧拉窗是不是按窗户面积的一半计算?另一个说法是固定窗可以算面积,但是如果是高层的话,现在都是双层安全玻璃,其实很难敲破的。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 雪中松叹
    雪中松叹 沙发

    不可以
    2012-07-27 12:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • 只是一片枫
    1、前室需做加压送风;
    2、跟消防部门确认,应该可以不做;
    3、一般按可开启外窗选择
    2011-06-08 16:57:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场内带的小仓库通风的问题

小型商场内的仓储用房通风和防火怎么考虑的?需要设空调系统么? 请高手指教

回帖成功

经验值 +10