土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断开开关位置的问题?

关于断开开关位置的问题?

发布于:2011-05-31 16:20:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV电缆分接箱母线带电,在负荷开关断开的情况下在线路侧作业安全不?有没有必要断开上一级开关?刚出来实习,好多问题不懂。

[1].jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    难道负荷开关上面没有隔离刀闸吗?
    2011-06-02 19:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    合上G602的60240接地刀以后,也就相当于电缆出线端已经接地了。
    接电缆时就相当于在接地的螺丝上压线鼻子。无需另挂接地线了。
    当然,能把进线开关分断的话你就更放心了!
    另:我处把这个“箱子”称为“开闭站”。(各地叫法不同而已)