土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自喷流速的疑惑

自喷流速的疑惑

发布于:2006-05-09 08:43:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自喷系统流速规定不大于5M/S,但我看到计算书里有选1M/S点多的,在水力计算时,应该如何确定水流速度呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cat2
    cat2 沙发
    一般我计算时,管道的流速控制在3m以下。
    其实在管道很长的情况下,一定要采用合理流速,计算出其比阻,不要让沿程水头损失太大了。
    2006-05-09 09:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • 2youbenrong
    2youbenrong 板凳
    先谢谢你,说的太好了,合理又有具体的出处。那我看到的计算书采用1.6M/S可以、合适吗?
    2006-05-09 09:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵流量的两个选择,应该采种计算方式?

泵流量的选择方式(屋顶设水箱):1:在水泵有水箱等流量调节装置时,一般应按最大小时流量计算。 2:在水泵有水箱等流量调节装置时,按几十分钟充满水箱计算。 准确的流量应该用那种方式呢?

回帖成功

经验值 +10