请教局部高度超过8m的厂房的喷淋做法

发布于:2006-05-09 08:23:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做一个厂房的消防,屋顶是坡屋顶,边沿净高度是6.5米,屋脊的地方净高度是9米,按规范闭式系统不能用,是不是就得用雨淋系统啊,还是有别的做法,请教各位做水的高手~~~

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • loloaha
    loloaha 沙发
    可以用湿式,用大水滴或快速响应喷头,2005版的《喷规》上已经说明了,上喷,不要集热罩。
    2006-06-27 12:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • wwwggg7758521
    wwwggg7758521 板凳
    学习中~~多谢指导~~~
    2006-06-27 09:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习“议《高层民用建筑设计防火规范》局部修订”

议《高层民用建筑设计防火规范》局部修订姜文源中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2001年,以下简称“高规”)局部修订已经完成,并于2005年10月1日起实施,建设部为此颁布第361号公告。公告内容如下:“现批准《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)局部修订的条文,自2005年10月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.8、4.1.2、4.1.3、4.1.12、4.2.7、4.3.1、6.1.1、6.1.11(1、2、3、5、6)、6.1.16、7.4.2、7.4.6(1、2、7、8)、7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.4、9.1.1、9.1.4(1、2、3)、9.4.1、9.4.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。”