现有一4层宾馆(一层为大堂,2-4层为客房) 建筑面积3500平米,建筑高度14.7米,耐火等级2级。根据建筑设计防火规范8.3.1第2条和8.5.1第4条,需要布消火栓系统及自动喷淋系统。其中消火栓用水量为15L/S;自喷用水量为15L/S(根据技术措施表7.2.10-1确定火灾危险等级为轻危险级),现有一问题困扰小弟,屋面消防水箱容积是不是就是15L/s*600+15L/s*600=18m³呢?
希望高手能给指点一下~!不敢确定~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    超过18吨,仍然执行18吨
    2011-06-02 11:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • 枕边游戏
    枕边游戏 板凳
    喷规上第10.3.1条最后一句不理解啊,貌似是一个喷头的用水量~