土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】请问大家对一次变频水系统,主要的节能在哪方面呀?
请问大家对一次变频水系统,主要的节能在哪方面呀?
因我们公司对环境的要求相当高温度22正负1,湿度62正负1。冷机的冰水进水14.5度出水7.5度。
我现在只能从 对 冷水机的开启机台数进行合理配置。尽量少开,或不开。
我始终想提高冰水的出水温度,但是环境的要求太高。容易超出温湿度范围。

全部回答(6 )

  • adingkgb
    针对楼上说的,我谈谈自己的看法
    变频改造后,是否会节省维修费用,这个不一定
    如果系统施工安装调试以及运行管理不质量不高,那么维修费用不降反升
    2011-06-15 23:50:15 来自 PC 评论 举报
  • 北京约克
    1.水泵频率下降,电流降低节省电能。
    2.冷水主机负载平稳,能效比高,节省电能与维修保养费用。(不会频繁加卸载,或频繁启动)
    3.出水水温平稳,减小部份负荷时管道的压力,节省维修费用。
    2011-06-14 09:16:14 来自 PC 评论 举报