土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术部的回风问题?

手术部的回风问题?

发布于:2006-05-08 20:51:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈你们好,我在做毕业设计的时候。遇到一个问题,希望那位好人能帮我解释一下。
问题:规范上写,手术部的房间回风应该是下回。手术室我就采用双侧下回,回风管在设在夹层内,然后通到吊顶。可是,除了手术室之外的房间,比如休息室,清洗室什么。其夹层没有手术室那么大,下回的话管道不能设在夹层内。这时候,还是采用下回吗?怎么个回法?墙上凸出来吗?还是在墙的拐角处凸出来。
真不好意思,问题可能很幼稚。希望那位达人解释一下,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    手术部规范不允许从走廊回风的
    其实也就是通过余压阀排到走廊一起回风的
    2006-05-10 14:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • huahua97
    huahua97 板凳
    请问前辈
    什么情况,什么样的房间宜采用随走廊回风这种做法
    随走廊回风一般怎么实现?
    2006-05-10 12:56:10

    回复 举报
    赞同0