土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 结构抗倾覆弯矩和倾覆弯矩应该控制在什么范围?

结构抗倾覆弯矩和倾覆弯矩应该控制在什么范围?

发布于:2011-05-31 10:27:31 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
请高手指教下,结构的抗倾覆弯矩和倾覆弯矩应该控制在什么范围?我用PMSAP算了一个复杂高层,算出来在不同的荷载情况下,一般都有50多倍,但听说一般是控制在3~6倍之间,规范上也没有说明,请做过的人指导下!
  • linjint
    linjint 沙发
    高宽比小于4的建筑,基底零应力区小于15%,此时抗倾覆弯矩为倾覆弯矩2.3倍,高宽比大于4的建筑,基底不出现零应力区,抗倾覆弯矩为倾覆弯矩3倍
    2011-06-01 10:40:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一榀框架

计算一榀框架内力的时候,为什么要把恒荷载和活荷载分开?能荷载组合后一起计算吗?

回帖成功

经验值 +10