别墅进线处SPD应选多大??

发布于:2006-05-08 18:25:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)表5.4.1-2,电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值中明确LPZ0与LPZ1区交接处D级In≥50kA,别墅的配电箱正处于LPZ0与LPZ1区交接处,故应采用50kA的四极浪涌保护器。但上海防雷办讲,国家规范数值偏大,上海雷暴日属于中等,可以按八折选用!!我晕!
大家选用时打折吗??

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • foxlex
    foxlex 沙发
    同意15楼的说法,前半部分!!!!!!!!!!!!
    2008-08-04 09:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    对于不合理的规范,防雷办审图人员也不认同!!
    2008-07-24 12:11:24