急急急!!!客房间热水不稳定各位大虾,本人做好了一套宾馆热水供应系统,层高32米,采用承压罐定压供给,压力为4.6~4.8MPa,回水总管为DN40,供给总管DN100,回水泵5.6M3/h,杨程15.6M,采用上供下回方式。现出现各另房间在放水时,热水是由下往上供来,温度不够,经检查顶楼的供水总管有翻高,但未设排气阀,是不是这个问题,请各位大侠帮忙。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、因该工程因有备用水源,故管线只设一条。
2、我还想问一下,水源供水水位是一定值,水厂所需水头一定,工程未分期实施,但实际建成运行时,一定存在不能满负荷运行的情况(因泵站下游管线分水水厂不能实现满负荷运行,即实际输水为0.5Q或是0.3Q等情况),若第一座泵站设吸水池,不能满负荷运行时,就可能出现吸水池泵站前有5m左右的富余水头,是把泵站吸水池设计成有压池还是采取别的方法呢?请再指点一下。
回复 举报