土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 长距离输水管道中途加压泵站设计有关问题

长距离输水管道中途加压泵站设计有关问题

发布于:2011-05-31 05:20:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一条约70多公里的长距离输水管线(原水)中途需要设两座加压泵站,中途有分水,设计总输水流量为Q,第一座加压泵站流量为Q,第二座加压泵站流量为0.79Q,第一座加压泵站前管线输水为重力自流,设计中有几个问题如下:
1、第一座泵站中是否需要设吸水池?可否将输水管道与泵房吸水管直接连接,对管线中的水进行直接加压?(第二座泵站中设了吸水池)
2、泵站设计时,我在第一泵站中选用了6台泵,5用一备;第二泵站中选用了5台泵,4用一备是否合理?
3、几台泵并联工作的工况点计算,总是算不明白?
以上问题请教高手指点一下,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flysnowld
    flysnowld 沙发
    有压水池如何实现呢?我最近也在做一个应急水源的工程,长距离输水,采用单根管道。很想和该作者探讨一下如何实现应急设施常态的应用,我的邮箱 flysnowld@163.com,谢谢!!
    2011-11-21 17:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • hao_qi
    hao_qi 板凳
    谢谢!
    1、因该工程因有备用水源,故管线只设一条。
    2、我还想问一下,水源供水水位是一定值,水厂所需水头一定,工程未分期实施,但实际建成运行时,一定存在不能满负荷运行的情况(因泵站下游管线分水水厂不能实现满负荷运行,即实际输水为0.5Q或是0.3Q等情况),若第一座泵站设吸水池,不能满负荷运行时,就可能出现吸水池泵站前有5m左右的富余水头,是把泵站吸水池设计成有压池还是采取别的方法呢?请再指点一下。
    2011-05-31 15:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急!!!客房间热水不稳定

各位大虾,本人做好了一套宾馆热水供应系统,层高32米,采用承压罐定压供给,压力为4.6~4.8MPa,回水总管为DN40,供给总管DN100,回水泵5.6M3/h,杨程15.6M,采用上供下回方式。现出现各另房间在放水时,热水是由下往上供来,温度不够,经检查顶楼的供水总管有翻高,但未设排气阀,是不是这个问题,请各位大侠帮忙。