土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况下,是否需设倒流防止器
从市政管网引水到储水池,通过水泵加压从水池抽水供给厂区使用。引水点到水池100~200米。
这种情况下,厂区的给水管网并没有直接和市政管网连通(储水池隔断了),需要设置倒流防止器吗?还是只设止回阀就可以了。

全部回答(7 )

  • chiyya
    楼主说的情况,是不需要设计倒流防止器的,我觉得还是好好的看一下规范比较好,,

    按照防止水质倒流污染的原则,下列部位应该设置:

    1、生活饮用水管道与接出的用于非生活饮用水(消防、生产、灌溉、环保、洒水等)管道的交叉处。
    2、市政自来水接入用户的靠近用户水表的出水处。
    3、水淹没供水管出流口时的管道上。
    4、串联了加压泵或多类增压设备的生活饮用水管道上的吸水管道上。
    5、各类建筑的生活饮用水管网和生产中认为不允许介质倒流的管道中。
    2008-07-24 23:30:24 来自 PC 评论 举报
  • gjw5977


    应按标准图安装 05S108 倒流防止器安装
    2008-07-24 16:30:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10