土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙翼缘长度

剪力墙翼缘长度

发布于:2011-05-30 20:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟 新做设计求教剪力墙翼缘最小长度是多少?规范哪里有规定。 大于多少时才能构成翼缘而非一字型剪力墙。求各位高人不吝赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dadayuyu2012
    dadayuyu2012 沙发
    全国民用建筑工程设计技术措施结构2.5.2,条文说明第2点里有说明:翼缘长度小于3倍墙厚或端柱截面边长小于两倍墙厚时视为无翼墙或者无端柱。
    2013-04-12 11:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • hbboxian
    hbboxian 板凳
    《砼规 》10.5.3 与《抗规》6.2.13都有规定,但是略有不同,砼规范是用于承载力验算的,抗规上面是用于内力分析的。具体用那一个我也弄不明白,期盼各位高手解惑!
    2011-09-11 07:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】预制板怎么改造为现浇板,望帮忙,急!

最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。可是送去审图时,审图的老总就是不同意这么做,说新老混凝土之间无法有效粘接,植入的钢筋受剪切作用(用他的话说,如同周围仅靠植入筋吊着一块板),楼板边可能为产生变形和裂缝,可靠性不高,抗震性能也不强。

回帖成功

经验值 +10