正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 569 人订阅
阅读下一篇
有一栋商住楼(以每单元为准),一层为商铺共分为六个单独的商铺.二层以上均为住宅,住宅需分户计量,不知道一层该怎样分户计量,是什么原理,一层不做分户计量采用上供下回式,费用平分就是了,但甲方不允许这样做,我不知道该怎么做了,请各位帮帮忙,想想更好的办法!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.你的所有管线应加大一号,因为蒸汽的毕竟和水的不一样,防止冷凝水把蒸汽堵死.
2.我觉得你做的是≤0.07MPa的低压蒸汽采暖,蒸汽引入管的压力多大,如果只减压0.15~0.1MPa,可以用两个截止阀串连减压,如果引入管蒸汽压力很高的话,就要在入口安有旁通管的减压阀.
3.在蒸汽下行的立管上方按排气阀.
4.在冷凝水出口按疏水阀.
5.你有过门的管线不应那样处理.
6.蒸汽管线随蒸汽方向应下坡,你系统图中右侧的横管标错了
还有图面
1.平面图只标横管管径,散热器型号,立管标号就可以,不用标坡度.
2.系统图要标全所有管径,散热器型号,立管标号,横管始末端标高.坡度坡向
回复 举报