28、 主次梁相交处,施工中漏设吊筋,怎么补强?谢谢了,工地急用。
28、 主次梁相交处,施工中漏设吊筋,怎么补强?谢谢了,工地急用。
主次梁相交处,施工中漏设吊筋,怎么补强?谢谢了,工地急用。
发布于
2011-05-30 20:06:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
guolei838
如果尚未浇筑砼则返工补加,若有困难则在主次梁相交处主梁两侧加设附加箍筋以抗剪;若砼已浇筑,采用碳纤维加固是个很有效的办法,在主梁两侧设置碳纤维附加箍筋,具体要与设计院沟通。希望能对你又帮助
2011-07-05 23:28:05
来自 PC
评论
举报
paney000
按设计加荷载,监测变形和裂缝,不开裂不用管,开裂补强