土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 28、 主次梁相交处,施工中漏设吊筋,怎么补强?谢谢了,工地急用。
主次梁相交处,施工中漏设吊筋,怎么补强?谢谢了,工地急用。

全部回答(15 )

  • guolei838
    如果尚未浇筑砼则返工补加,若有困难则在主次梁相交处主梁两侧加设附加箍筋以抗剪;若砼已浇筑,采用碳纤维加固是个很有效的办法,在主梁两侧设置碳纤维附加箍筋,具体要与设计院沟通。希望能对你又帮助
    2011-07-05 23:28:05 来自 PC 评论 举报
  • paney000
    按设计加荷载,监测变形和裂缝,不开裂不用管,开裂补强
    2011-07-02 22:40:02 来自 PC 评论 举报