求浴室蒸汽耗量计算。。。现求证一浴室设计:一浴室300个喷头,求小时耗热量:1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600q取540 L/h, t1取40,t2取4,N取300,b取100%,p取0.9922kg/L,C=4.187KJ/kg*℃计算得Q=540*(40-4)*300*0.9922*4.187*1/3600=6730kw采用0.3MPa的饱和蒸汽加热,要用1台10t/h的锅炉啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sadone
沙发
焊接钢管1.0,加厚1.6MPa
2011-06-08 08:08:08
赞同0
-
zhaoshudong1981
板凳
压力表下边管线扣弯的目的是减少水的压力突然增大对表头的损坏,起到缓冲作用。