土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关压力表的相关问题

有关压力表的相关问题

发布于:2011-05-30 18:47:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我看焊接管道上留接压力表的头,都是用的是无缝钢管而且都是管径比较小,我想问的是用有缝钢管行不行,我自己想了想,是不是有缝钢管管径太小了不好做,无缝钢管管径太大了成本太高,望高人指正,
还有个问题就是压力表的表下的管子怎么都弯成一个圈再连接表和管道。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sadone
    sadone 沙发
    焊接钢管1.0,加厚1.6MPa
    无缝1.6.2.5

    压力大于1.0宜用无缝,大于1.6应用无缝
    2011-06-08 08:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoshudong1981
    压力表下边管线扣弯的目的是减少水的压力突然增大对表头的损坏,起到缓冲作用。
    2011-06-03 14:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求浴室蒸汽耗量计算。。。

现求证一浴室设计:一浴室300个喷头,求小时耗热量:1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600q取540 L/h, t1取40,t2取4,N取300,b取100%,p取0.9922kg/L,C=4.187KJ/kg*℃计算得Q=540*(40-4)*300*0.9922*4.187*1/3600=6730kw采用0.3MPa的饱和蒸汽加热,要用1台10t/h的锅炉啊!