土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 两级好氧怎么设计?

两级好氧怎么设计?

发布于:2006-05-08 16:23:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
看到一印染废水处理工程,采用厌氧+两级好氧处理,两级好氧处理的理论依据是什么?他们的停留时间应该哪个长哪个短呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • biao3038
    biao3038 沙发
    规范GB50014-2006中有:6.9.11 生物接触氧化池的五日生化需氧量容积负荷,宜根据试验资料确定,无试验资料时,碳氧化宜为2.0~5.0 kgBOD5/(m3•d),碳氧化/硝化宜为0.2~2.0 kgBOD5/(m3•d)。
    结合条文说明中的表格:
    处理要求 工艺要求 容 积 负 荷
    kgBOD/(m3•d) KgNH4-N/(m3•d)
    碳氧化 高负荷 2~5 ------
    碳氧化 / 硝化 高负荷 0.5~2 0.1~0.4
    三级硝化 高负荷 <20mgBOD/L* 0.2~1.0

    说实话给的容积负荷也太大了,0.2~2,相差10倍,也不太好取,再结合你具体处理的水质,找相关工程比较一下确定!
    2008-06-08 14:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • xsh116
    xsh116 板凳
    第一节级负荷,第二级低负荷,中间设沉淀池,类似AB法吧.
    2006-05-09 11:22:09