土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工项目质量问题的处理

施工项目质量问题的处理

发布于:2011-05-30 17:41:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
质量问题处理的目的是消除缺陷或隐患,以保证建筑物安全正常使用,满足建筑物各项功能要求,保证施工正常进行。
  一、质量问题处理的应急措施工程中的质量问题具有可变性,往往随时间、环境、施工情况等而发展变化,有的细微裂缝,可能逐步发展成构件断裂;
  有的局部沉降、变形,可能致使房屋倒塌。为此,在处理质量问题前,应及时对问题的性质进行分析,作出判断,对那些随着时间、温度、湿度、荷载条件变化的变形、裂缝要认真观测记录,寻找变化规律及可能产生的恶果;对那些表面的质量问题,要进一步查明问题的性质是否会转化;对那些可能发展成为构件断裂、房屋倒塌的恶性事故,更要及时采取应急补救措施。
  在拟定应急措施时,一般应注意以下事项:
  (1)对危险性较大的质量事故,首先应予以封闭或设立警戒区,只有在确认不可能倒塌或选行可靠支护后,方准许进入现场处理,以免人员的伤亡。
  (2)对需要进行部分拆除的事故,应充分考虑事故对相邻区域结构的影响,以免事故进一步扩大,且应制定可靠的安全措施和拆除方案,要严防对原有事故的处理引发新的事故,如托梁换柱,稍有疏忽将会引起整幢房屋的倒塌。
  (3)凡涉及结构安全的,都应对处理阶段的结构强度,刚度和稳定性进行验算,提出可靠的防护措施,并在处理中严密监视结构的稳定性。
  (4)在不卸荷条件下进行结构加固时,要注意加固方法和施工荷载对结构承载力的影响。
  (5)要充分考虑对事故处理中所产生的附加内力对结构的作用,以及由此引起的不安全因素。
  二、质量问题处理的基本要求对质量问题处理的基本要求是;
  (1)处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。
  (2)重视消除事故的原因。这不仅是一种处理方向,也是防止事故重演的重要措施,如地基由于浸水沉降引起的质量问题,则应消除浸入的原因,制定防治浸水的措施。
  (3)注意综合治理。既要防止原有事故的处理引发新的事故1又要注意处理方法的综合应用,如结构承载能力不足时,则可采取结构补强、卸荷,增设支撑、改变结构方案等方法的综合应用。
  (4)正确确定处理范围。除了直接处理事故发生的部位外,还应检查事故对相邻区域及整个结构的影响,以正确确定处理范围。例如,板的承载能力不足进行加固时,往往形成从板、梁、柱到基础均可能要予以加固。
  (5)正确选择处理时间和方法。发现质量问题后,一般均应及时分析处理;但并非所有质量问题的处理都是越早越好,如裂缝、沉降,变形尚未稳定就匆忙处理,往往不能达到预期的效果,而常会进行重复处理。处理方法的选择,应根据质量问题的特点,综合考虑安全可靠、技术可行、经济合理、施工方便等因素,经分析比较,择优选定。
  (6)加强事故处理的检查验收工作。从施工准备到竣工,均应根据有关规范的规定和设计要求的质量标准进行检查验收。
  (7)认真复查事故的实际情况。在事故处理中若发现事故情况与调查报告中所述的内容差异较大时,应停止施工,待查清问题的实质,采取相应的措施后再继续施工。
  (8)确保事故处理期的安全。事故现场中不安全因素较多,应事先采取可靠的安全技术措施和防护措施,并严格检查、执行。
  三、质量问题处理的资料一般质量问题的处理,必须具备以下资料:
  (1)与事故有关的施工图;
  (2)与施工有关的资料,如建筑材料试验报告、施工记录、试块强度试验报告等;
  (3)事故调查分析报告,包括:
  1)事故情况:出现事故时间、地点;事故的描述;事故观测记录;事故发展变化规律;事故是否已经稳定等。
  2)事故性质:应区分属于结构性问题还是一般性缺陷;是表面性的还是实质性的;是否需要及时处理;是否需要采取防护性措施。
  3)事故原因:应阐明所造成事故的重要原因;如结构裂缝,是因地基不均匀沉降,还是温度变形;是因施工振动,还是由于结构本身承载能力不足所造成。
  4)事故评估:阐明事故对建筑功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响,并应附有实测、验算数据和试验资料。
  5)事故涉及人员及主要责任者的情况。
  (4)设计、施工、使用单位对事故的意见和要求等。
  四、质量问题处理的方案根据质量问题的性质,常见的处理方案有:封闭保护、防渗堵漏、复位纠偏、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
  例如,结构裂缝,根据其所在部位和受力情况,有的只需要表面保护,有的需要同时作内部灌浆和表面封闭,有的则需要进行结构补强等。
  在确定处理方案时,必须掌握事故的情况和变化规律。如裂缝事故,只有待裂缝发展到最宽时,进行处理才最有效。同时,处理方案还应征得有关单位对事故调查和分析的一致意见,避免事故处理后,无法作出一致的结论。
  处理方案确定后,还要对方案进行设计,提出施工要求,以便付诸实施。现以墙体裂缝采取“压力灌浆补缝法”的处理方案为例,说明其设计要点。
  1.原材料水泥:325~425号普通硅酸盐水泥;砂:料径不大于1.2mm,用窗纱过筛即可;107胶:固体含量12%,pH值为7~8;亦可用水玻璃:密度为1.36-1.52,模数为2.3~3.3;或二元乳液:固体含量5%,配制聚合物砂浆。
  2.浆液稠度浆液稠度视墙体裂缝宽度而定,分稀浆、稠浆、砂浆三种。
  3.配合比配合比根据使用原材料不同,可参考以下三种配方.
  4.施工机具空气压缩机一台,容量为0.6m'/min,压力为0.4~0.6MP;贮浆罐一只,耐压强度为0.6MPa,容量为0.6L;喷枪一只。
  5.施工工艺施工工艺为:灌浆孔准备——封缝——清孔——灌浆——封堵灌浆孔。
  灌浆孔用砖墙打眼机成孔,孔深10~20mm,直径30~40mm;用1.27cm(l/2英寸)铁管放入孔中,周围堵塞水泥砂浆,抹平压实,待砂浆初凝后,拔出铁管,即形成灌浆孔,其间距视裂缝宽度而定。裂缝宽<1mm,孔距为200~300mm;裂缝宽为1~5mm,孔距为300~400mm;裂缝宽大于5mm,孔距为400~500mm.封缝,可用水泥砂浆或灌浆用砂浆封堵。
  清孔,打眼成孔后用风管清孔;封缝后,灌水清孔。
  灌浆,自下而上逐孔灌浆,全部灌完后停30min,再进行二次补灌。灌浆压力为0.2~0.3MPa.最后,用1:3水泥砂浆封堵灌浆孔。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工地经验值

论文简介: 对算量,估计工程量有很大的帮助 附件名:20115301306748474614.zip 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10