DDC需要UPS供电吗?

发布于:2011-05-30 15:53:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
DDC使用UPS,所能满足的也就是保障电源电压的稳定,设备不受市网电压波动的影响!
但是目前强电在进户经过二、三次变配电后,在不发生自然灾难的情况下,电源电压一般没什么对设备有损害的波动变化!所以单为这一点考虑的话,觉得没多大必要!
DDC都配有供存储记忆的电池,停电后一般一个月能其内部数据不会丢失(不同设备,电池使用年限不同可能各有差异)。停电后所控设备都没电了,DDC独自工作也没任何意义。所以本人觉得DDC配备UPS,可以说完全没有必要!
发表点拙见,希望朋友们讨论……

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dikey
    dikey 沙发
    同意楼主的说法
    2011-07-12 13:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • clmml
    clmml 板凳
    现在的大楼都有二路或三路进线加发电机的配电设计,并且在设计楼控的现场DDC控制箱供电时,可以用本楼层的应急电源(就是俗称的E电源)供电,所以DDC没必要再单独设UPS供电。