土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池可以兼做景观用吗
现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?
有没有做过的朋友,希望指点一下!

全部回答(10 )

  • wagps7890
    可以,但应保证任何时间都能满足消防水量的要求。
    2012-11-05 10:47:05 来自 PC 评论 举报
  • 畔山林语
    应该可以,《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)
    5.3.9 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等可作为消防水源,但应保证任何时间都能满足消防给水系统所需的水量和水质的要求,当设置消防水泵时,其取水口应满足本规范6.1.14 条的有关规定。
    2012-11-04 15:54:04 来自 PC 评论 举报