土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 倒流防止器与止回阀区别?

倒流防止器与止回阀区别?

发布于:2006-05-08 12:49:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位仁兄,以前做消防从市政引水时总加一个止回阀,防止水泵接合器水污染,现在都提倒流防止器,请问有没有清楚两者区别的告诉小弟,其工作原理如何?如果可能给传个实物图片就再好不过了,小弟有礼了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shshanglong
    shshanglong 沙发
    发明专利 国际领先 品质一流
    最新一代饮用水安全保护设备
    节能 节材 环保
    龙申牌 LHS743X低阻力倒流防止器概述
    (低阻力防污隔断阀)

    倒流防止器,作为一种在管道的交叉连接情况下防止管道内介质回流,确保供水源水质卫生安全的保护设备,在欧、美、日、澳大利亚等发达国家早已被广泛使用并在相应的国家标准或规范中有着明确的规定。2003年在我国颁布实施的国家标准GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》中,新增加了在用水管道上应设置倒流防止器的强制性要求,并明确规定了其阻力损失应取“0.025-0.04Mpa”。
    但是目前国内外该类产品,普遍存在只能低压隔断、水头阻力大(超过0.06Mpa)、体型笨重等问题,不能完全符合我国现行的设计规范要求,给设计选型和实际使用带来了诸多的不便。
    在中国给水排水协会全国委员会专家组的关心支持下,我公司在消化吸收国内外有关防倒流技术成果的基础上,经过一年多的精心研制,成功开发了新一代“低阻力倒流防止器”,该产品采用了全新的控制技术和专利结构,彻底解决了常规倒流防止器"隔断安全性与阻力性能彼此矛盾,不能同时提高"这一世界性的难题!并首次真正实现了上下游的介质由空气完全隔断,使其具备了最高等级的隔断安全性。该产品经合肥通用机械研究所阀门检测中心、上海市机电产品检测中心严格的型式试验测试,其各项性能指标完全符合我国现行的设计规范要求:在隔断安全性可靠的前提下,在正常流量(V=2m/s)时,其压力损失小于0.03MPa。同时该产品体型小、自重轻,其结构长度仅为同类产品的30-50%!经上海市科技情报研究所对国内外相关科技成果的检索、查询确认:该产品的防倒流技术已达国际先进水平。2005年12月29日又顺利通过了上海市建委组织的专家鉴定,被确认为“节能、节材、环保”新产品。可广泛使用在各类建筑、消防、工矿、医院、园林、水处理等系统中的给水管网需要防止倒流污染的场合。

    联系人:季先生 021-62579711 021-62574855
    资料查询:公司网站: www.shsanlo.com 或 www.shsanlo.co.163.com

    2006-05-19 10:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
    2006-05-16 20:02:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教薄壁不锈钢管推进式伸缩可挠接头施工方案

本人以前薄壁不锈钢管采用的都是焊接,现一新项目设计采用的薄壁不锈钢管连接采用推进式伸缩可挠接头连接。现求救于各位大侠...

回帖成功

经验值 +10